Bienvenue sur Flashover - Backdraft - Fire Gas Ignition Bienvenue sur Flashover - Backdraft - Fire Gas Ignition


Menu
· Accueil
· Téléchargements
· Accès aux Forums
· Articles (archives)
· Articles (par sujets)
· Contactez-nous!
· Encyclopédie
· Essais et tests
· Galerie Photos
· Liens Web
· Liste des Membres
· Mag_File
· Questions-Réponses
· Recherche
· Recommandez-nous!
· Sondages
· Top 10
· Votre Compte

Recherche



Un article...

Tactique et Pratique

Carl Von Clausewitz - Et l'incendie?
- Paru le 02/01/2011
- Déjà lu 16010 fois.

Image de la Galerie
Cours formateurs flashover - Draguignan (Canjuers-France) 2009
100_2755.JPG

Facebook
Un petit clic pour aimer la page Tantad Flashover.fr sur Facebook. Merci!

Amazon



Voir tous les livres

Téléchargement
Voici les 6 fichiers les plus récents, proposés en téléchargement.

·  Lisbon-2011
Présentation de la rencontre internationale de formateurs flashover-CFBT qui s'est tenue à Lisbonne(Portugal), du 16 au 20 mai 2011.
·  Kit pédagogique formateur flashover
Extrait de quelques-uns des documents du kit formateur remis aux formateurs flashover lors du stage formateurs Tantad. Version multilangue, plus complète que la précédente, avec descriptif du contenu du stage formateur.
·  GNR Lances
·  FDS 47 et Smokeview
·  Installer un caisson...
·  Utilisation barre Halligan

 
Disposition
Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus !

Les commentaires anonymes ne sont pas autorisés, veuillez vous enregistrer

Re: Flashover induit par la ventilation (Score: 1)
par pl.lamballais le 21 septembre 2010 à 13:09:38
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) http://www.flashover.fr
http://eole.tantad.com

Grosso modo, l'anti-ventilation va diminuer l'apport en comburant et donc va diminuer l'intensité du feu.
Le "truc" c'est que dans 9 cas sur 10, l'entrée d'air se fait par un ouvrant qui, en même temps, permet l'évacuation de la fumée. Par exemple une porte.
En la refermant, on évite l'entrée d'air (super) mais on diminue l'évacuation de la fumée. On va donc avoir un plafond gazeux qui va descendre sur nous (pas cool!)
En fait, en schématisant au début on a 1000°C en haut et 0 au sol donc une moyenne de 500 (je simplifie). En fermant on va avoir par exemple 300 de haut en bas, donc une moyenne de 300. Le hic c'est que dans le premier cas, comme on est en bas, on était dans la zone à 0°C et que dans le second cas on est dans une zone à 300°C....

Voir en caisson, quand on est dedans et qu'on ferme, ça devient insupportable en quelques secondes.


| Parent

Tous les Logos et Marques de ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs et ne sauraient engager la responsabilité des gestionnaires ou de l'hébergeur de ce site. En cas de problèmes, questions etc. contactez le webmaster.

Page Générée en: 0.073 Secondes - PHP Version 7.0.33
PHP-Nuke est un système de gestion de portail développé en PHP. PHP-Nuke est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.